Котел EcoBoil-75/50 (75 кВт): обсуждение

Автор: 5energy2020-02-19T07:54:00Z

Мощность: до 75 КВт (регулируется)Расход топлива: 3-7 л/часВес: 115 кгГабариты: 112×80×106 смОбъём водяного контура: 76 л Ссылка на котел EcoBoil-75/50.

Обсуждаем: вопросы, проблемы и размышления по данной модели.

Ответы пользователей:

opulara 2020-06-06T19:54:00Z

А как этот котел работает на максимальной мощности? Ему ничего не будет, если топить зимой по максимом. К примеру, помещение 700-750 м2 общей площадью, потолки высокие. Или лучше брать с запасом, на 99 квт ?

Разница вроде бы не большая, всего 8 тысяч.

ecoboil 2020-06-06T23:45:00Z

Здравствуйте. Смотря какие потолки. Если до 3-4х метров и нормально утеплено помещение, то и котел на 75 кВт будет справляться, прекрасно работая в максимальных режимах.

Если же потолки более 4х метров, то стоит рассматривать котел на отработке мощнее-от 100 кВт.

Чтобы правильно подобрать отопительное оборудование на отработке нашего производства, я Вам рекомендую зайти в калькулятор расчета мощностии введя параметры помещения, получить в результате количество килоВатт, требуемое для отопления помещения.

Также всегда можете позвонить или написать нам, и мы Вам поможем и быстро подберем нужный котел. тел / whatsapp: +79624482506 и +79624482526

makskoroo 2020-07-19T17:22:00Z

Долго думали что для отопления СТО использовать котел или калорифер. Выбор пал на котел, т.к. У нас были разведены трубы от прежнего арендатора. На площадь в 600 метров взяли котел 75 квт с автоматикой горелкой. Бочку с маслом расположили на улице, в насосную группу с фильтром-возле котла. Второй год пошел, как установили. Все работает исправно, а главное что котел сам переходит на режим день/ночь задавая нужные температуры. Пару раз останавливался и не мог запуститься по причине некачественной отработки с водой или посолом. Обслуживаем горелку и котел как указано в паспорте раз в 2-3 недели и раз в месяц.

karakataya91 2020-08-09T18:58:00Z

И какой расход у вас получается, в таком режиме эксплуатации?

makskoroo 2020-08-09T21:29:00Z

В среднем 4-5 л/час.

uralp 2021-01-16T20:09:00Z

Поставили в прошлом году котел в мебельном цеху. Котел показал себя хорошо, работает 24/7. Обслуживаем по рекомендациям производителя. Пока проблем нет. Топливо-отработка. Запасаемся с лета по немногу. Производительность неплохая.

kailcris 2021-01-29T19:52:00Z

Хорошо бы иметь спец. помещение для отработки. Что бы летом об нее не спотыкаться :)

quratihon 2021-02-03T18:30:00Z

Хорошо бы иметь спец. помещение для отработки. Что бы летом об нее не спотыкаться :)

Небольшой ангар для отработки, и отдельно котельня. Конечно, неплохо. Но не у всех есть столько ненужного места под все это мероприятие.

5energy 2021-03-11T19:38:00Z

Отработку можно хранить в специальных пластиковых бочках. Либо даже можно сделать подземный резервуар, для топлива, с насосом. Вопрос финансов и желания.

japaniya 2021-04-02T12:21:00Z

У нас отработка всегда в бочках хранилась. И никаких проблем. Главное что бы все было герметично, и без подтеков.

5energy 2021-04-05T20:28:00Z

У нас отработка всегда в бочках хранилась. И никаких проблем. Главное что бы все было герметично, и без подтеков.

И что бы не под солнечными лучами. Нагрев бочки не приведет ни к чему хорошему.

ilyatola 2021-04-15T20:06:00Z

Лучше всего хранить в закопанной бочке. Как раз и проблем никаких не будет. Насосом перекачивать в резервуар по меньше, после отстойки.