Котел EcoBoil-10/25 8 кВт: обсуждение

Автор: 5energy2020-02-19T07:45:00Z

Мощность: до 8 КВт (регулируется)Расход топлива: 0,3-1 л/часВес: 40 кгГабариты: 90×60×54 смОбъём водяного контура: 15 л Ссылка на котел EcoBoil-10/25.Обсуждаем: вопросы, проблемы и размышления по данной модели.

Ответы пользователей:

mihailolegovich 2020-04-08T11:21:00Z

А какой здесь нужен дымоход? Можно просто вывести трубу на улицу?

5energy 2020-04-09T15:44:00Z

Для нормальной работы нужен стандартный дымоход, с диаметром не менее 108 мм. Иначе не будет нормальной тяги. В идеале-гильзированный. По поводу норм и правил установки дымохода, читайте в нашем блоге: https://5energy.ru/blog/dymohod-vidy-kak-ustanovit-chem-otlichayutsyaдостаточно ясно описано, что нужно и т.д.

mihailolegovich 2020-04-09T20:49:00Z

По дымоходу понятно. А вот по поводу расхода. У вас указано, от 0.3 до 1 л/час. От чего это зависит? Все таки в три раза больше или меньше. Это не мало.

5energy 2020-04-10T05:12:00Z

Тут есть прямая зависимость от выбранного вами режима. Если котел будет работать на 100% мощьности-то расход будет по верхней планке. Кроме того, в зависимости от вида топлива, его загрязненности и т.д. показатели могут немного варироваться. Это нормально.

katerinotavr 2020-04-10T16:21:00Z

В доме 4 радиатора, площадь 65 квадратов. Подойдет такой? Батареи алюминевые.

5energy 2020-04-10T18:54:00Z

Да, под алюминевые/стальные радиаторы более чем достаточно.

mihailolegovich 2020-04-17T15:43:00Z

Уже заказал котел. Посмотрим, что к чему.

ecoboil 2020-05-08T12:01:00Z

Нужна будет помощь по настройке и запуску котла-пишите или звоните.

Whatsapp по номеру: +79624482506

polosatov 2020-06-21T17:42:00Z

Отличный котел, как для дачного домика. Удобно, и недорого. Автоматика конечно не из дешевых. Но если брать полуавтомат, то вполне доступно.

виталий борисович 2020-07-23T20:40:00Z

Здравствуйте! Сравниваю 8 и 15 кВт, склоняюсь к 15ти,но смущает, что внешние размеры одинаковые, только высота на 220мм больше на 15ти кВт. Неужели это даёт почти двойной прирост мощность?или внутри нагрев рубашки как то по другому сделан? С уважением!

5energy 2020-07-24T18:49:00Z

Здравствуйте! Сравниваю 8 и 15 кВт, склоняюсь к 15ти,но смущает, что внешние размеры одинаковые, только высота на 220мм больше на 15ти кВт. Неужели это даёт почти двойной прирост мощность?или внутри нагрев рубашки как то по другому сделан? С уважением!

8 и 15 квт отличаются высотой и диаметром котла, на сайте указано габаритные размеры. Диаметр 8 кВт - 25 см, 15 кВт-30 см. У 15 кВт котла больше внутренняя поверхность, которая соприкасается с пламенем. Соответственно мощность котла получается больше. У 8 кВт теплообменник намного меньше.

Какая площадь отапливаемого помещения ? Какая высота потолков? Если площадь до 80 м2, и увеличивать не планируется, то 8кВт хватит. Если 80 м2+ и планируется расширение в будущем-то лучше взять с запасом.

виталий борисович 2020-07-24T21:47:00Z

Спасибо за объяснение. Помещение 50 кв м. Высота 3.8.утепление среднее. Увеличение площади не будет.

5energy 2020-07-25T19:22:00Z

Для ваших задач, котла на 8 квт будет достаточно.

sanyaovo 2020-07-28T18:55:00Z

3.8 метра-это уже не стандартный потолок. Обычно стандарт 3 метра. Так что, уже площадь надо пересчитать. Калькулятор расчета мощности https://5energy.ru/calc, к вашим услугам.

vinipooh 2020-11-10T14:26:00Z

Добрый день, подскажите от какого автомобиля установлен мотор-ротор (стеклоочистителя) на масленном насосе. Зарание благодарен.

kailcris 2020-11-14T20:12:00Z

Добрый день, подскажите от какого автомобиля установлен мотор-ротор (стеклоочистителя) на масленном насосе. Зарание благодарен.

Напишите лучше Антону в ватсап, номер его выше: Whatsapp +79624482506. Быстрее ответит.

ecoboil 2020-11-17T00:16:00Z

Здравствуйте. Да если что-то срочное-пишите лучше в Ватсап, так быстрее будет. Сейчас сезон и на форум могу быстро не зайти.

алим чалиев 2020-11-19T19:42:00Z

Если дом 80кв м. и тёплых полов 50кв м. Какой нужен котёл? Спасибо

kailcris 2020-11-20T21:28:00Z

Котла EcoBoil-18/30 будет достаточно, с запасом.

5energy 2020-11-24T18:08:00Z

Если дом 80кв м. и тёплых полов 50кв м. Какой нужен котёл? Спасибо

А какие потолки? До 3 метров? Или больше?

сергей чуприков 2020-12-15T20:10:00Z

Добрый день . возможно ли сделать котел чтобы выхлопная труба была сбоку, а не сзади ?

ecoboil 2020-12-16T21:58:00Z

Здравствуйте. Да, мы можем изготовить котел по индивидуальным чертежам, изменить расположение дымохода, штуцеров подачи/обратки, хольников и расположение вентилятора. Для этого к заказу от Вас нужен схематически вид сверху.

Обращайтесь!

petrmihalovi4 2021-01-01T19:19:00Z

Хороший котел, на домик 60 квадратов хватает с головой.

5energy 2021-01-13T20:06:00Z

Хороший котел, на домик 60 квадратов хватает с головой.

Да, вы правы. Останется примерно 20% запас мощьности.

tojvo 2021-07-22T19:24:00Z

Доброго времени суток. В характиристиках указано: "Толщина камеры сгорания-6 мм". Это как? Толщина стенки металла камеры сгорания-6мм. Если да, то этого не мало, а её просто нет. Простите за мой русский...

алим чалиев 2021-07-22T22:50:00Z

3 метра

kailcris 2021-07-28T14:23:00Z

Доброго времени суток. В характиристиках указано: "Толщина камеры сгорания-6 мм". Это как? Толщина стенки металла камеры сгорания-6мм. Если да, то этого не мало, а её просто нет. Простите за мой русский...

На твердотоплевных котлах камера сгорания 4-5 мм толщиной. Низкоуглеродная сталь.

ecoboil 2021-07-28T19:21:00Z

Это толщина металла камеры сгорания, толщина внутренней стенки водяной рубашки. Этого более чем достаточно! Она не прогорит!

tojvo 2021-07-29T12:28:00Z

А назовите марку стали, пожалуйста, камеры сгорания.

Простите за мой русский

ariataral 2021-07-29T21:56:00Z

Горелки выполнены из стали 304.

алим чалиев 2021-11-28T00:20:00Z

Здравствуйте. Почему котел греет выше заданной температуры? Вечером ставлю на 40 градусов, а к утру нагревает до 68 градусов.

ecoboil 2021-12-06T11:37:00Z

Здравствуйте. необходимо настроить подачу топлива и воздуха чуть меньше в режиме Контроль

алим чалиев 2021-12-07T22:18:00Z

Это на "контроль" так греет. Если топливо уменьшить, то тухнет.

алим чалиев 2022-03-16T23:34:00Z

Здраствуйте. Сколько стоит автоматика?

Какой экран на автоматике(нащвание)? У меня экран перестал работать. Половину цифр только показывает. Один сезон не отработал

ecoboil 2022-03-16T23:38:00Z

Здравствуйте. Автоматика для полуавтоматического котла доступна для заказа вот здесь https://5energy.ru/parts/51001 Для понятия и устранения проблемы у вас просьба прислать фото автоматики (экрана), платы на ватсап тех поддержки: +79624482506

Возможно у вас нужно заменить сам дисплей без полной замены электроники. Может быть у вас попала влага (окислилось). В общем пришлите фото-разберемся и решим

дмитрий котов 2025-12-03T21:58:00Z

Здравствуйте. Планирую перейти с электрического отоплени. Магазин ,один кирпич,утеплен 50мм вата. Потолок 100мм вата.

радиоторы металл, площадь 112м2, воды в системе около 30-35л.,потолок 2.5м.

Какой котел подойдет? Работать предполагается круглосуточно. ВОзможна установка его в неотапливаемое сухое, помещение? На сколько долго его можно оставить без присмотра и какое обслуживание требуется?

cheshko.rus 2026-02-17T13:16:00Z

Здравствуйте у меня на автоматической горелке бывает часто пишет нет нагрева масла но после перезапуска масло греется . В чём причина?

ecoboil 2026-02-17T19:36:00Z

Здравствуйте! На номер +79624482506 в макс или телеграм пришлите пожалуйста видео настроек горелки. Прощелкайте каждый пункт меню и снимите на видео. Возможно нужно будет сделать перенастройки или почистить оперативную память горелки