Один дымоход на два котла. Возможно?

Автор: alexsaharov2020-06-03T17:40:00Z

Добрый день. Итак, по порядку. Есть два котла. Один-на отработанном масле, второй-дровяной. Можно ли подключит два котла к одному дымоходу?

Ответы пользователей:

kailcris 2020-06-03T17:47:00Z

Есть нюансы. Планируете ли вы включать одновременно два котла? Или один резервный?

Что касается дровяного котла. Может оседать сажа на стенках дымохода. А от обычного котла на отработке-может быть некоторая маслянистость. И в результате, на стенках будет накапливаться нагар. Причем в разы быстрее. Соответственно, чистить дымоход нужно будет чаще. И при этом, постоянно мониторить его состояние.

Вообще, не советую так делать. А там-решайте сами.

alexsaharov 2020-06-03T20:48:00Z

Одновременно включать не планировал. Котел на дровах только когда газа нет.

5energy 2020-06-05T18:59:00Z

Одновременно включать не планировал. Котел на дровах только когда газа нет.

Крайне сомнительное мероприятие. Подобное не редко заканчивается взрывом либо забитыми дымоходами. Кроме того, это противоречит нормам.

opulara 2020-06-06T19:52:00Z

У знакомых была подобная ситуация. Приехала дочь из города, и по ошибке, включила другой котел. В результате, произошел взрыв газового котла. В общем, не пренебрегайте техникой безопасности. Ведь это не шутки.

ecoboil 2020-06-06T23:35:00Z

Как уже ответил наш сотрудник "5energy", всегда нужно следовать правилам и нормам касаемо установки дымоходов!

1 котел = 1 дымоход. Если вы в дымоход газового котла вмонтируете дымоход любого другого, будь то твердотопливного или на отработанном масле, приведет это к крайне неприятным последствиям: плохая тяга, тяга через другой котел, попадание газов в помещение и т.д.

Газовики, увидев такую картину, отрежут Вам газ до устранения проблем с дымоходом. После чего Вам нужно будет принести справку от ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество), что у Вас все в порядке с дымоходом и оплатить подключение газа))).

И мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем всегда!!! Ставить на каждый котел свой отдельный дымоход по всем нормам и правилам. Это Ваша безопасность!

opulara 2020-06-09T19:29:00Z

Газовики, увидев такую картину, отрежут Вам газ до устранения проблем с дымоходом. После чего Вам нужно будет принести справку от ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество), что у Вас все в порядке с дымоходом и оплатить подключение газа))).

Думаю, вся хитрость в том, что бы подключить сначала газ, а потом поставить второй котел. Если счетчик не в котельне, то проверок можно не бояться. Но, в любом случае, техника безопасности придумана не для того, что бы усложнить жизнь. Это банальная безопасность.

виталий борисович 2020-07-24T06:33:00Z

Так про газ вроде бы не было речи.

5energy 2020-08-13T19:27:00Z

Так про газ вроде бы не было речи.

Кто-то сказал, а остальные дополнили :)

ecoboil 2024-08-14T14:50:00Z

Здравствуйте. Нельзя подключать в один дымоход более одного котла. Для каждого котла должен устанавливаться отдельный дымоход (п.3.70 СНиП-91).